Umfjöllun um byggingarstaðla fyrir hlífðar rafall sett

Jul 29, 2025 Skildu eftir skilaboð

Sem gagnrýninn aflgjafabúnaður hefur byggingargæði verndar rafall bein áhrif á áreiðanleika og öryggi rekstrar. Við framkvæmdir verður að fylgja stöðluðum verklagsreglum stranglega til að tryggja stöðugan árangur í hörðu umhverfi.


Kröfur um byggingu stofnana

Uppsetningargrunnur rafallsins verður að vera smíðaður úr steypu steypu með styrkleikaeinkenni hvorki meira né minna en C25 og þarf að stjórna grunnþolinu innan ± 3mm/m². Uppsetningarstaðfrávik innbyggðra íhluta má ekki fara yfir ± 5mm af hönnunargildinu og verða að setja upp titringsdempara. Titringsgerðin ætti að vera minni en 0,2. Jarðtengslakerfið notar tvöfalda tengingu galvaniseraðs flats stáls og styrktar möskva, með jarðtengingu stranglega takmarkað við ekki meira en 4Ω.


Verndaruppbyggingarstaðlar

Verndunarskápinn verður að uppfylla IP54 eða hærri verndarstig, með þykkt stálplötu sem er meiri en eða jafnt og 2mm. Stöðugt verður að soðið er samskeyti, með suðuhæðinni hvorki meira né minna en þykkt foreldraefnisins. Loftræstingarlínur verða að vera búnir með skordýraskjáum úr ryðfríu stáli (ljósop minna en eða jafnt og 2mm). Setja verður elddempara í loftinntöku og útblástursleiðir, með hitastig viðnám 280 gráðu í 30 mínútur. Tengja skal snúru og innstungur með því að nota sprengingu - sönnun sveigjanleg leiðsla, með þjöppun þéttingargúmmíhringsins sem stjórnað er á bilinu 30%-50%.

 

Rafmagnsuppsetningarforskriftir

Kapalleiðsla frá rafallinum sem er stillt á dreifingarskápinn ætti að vera í samræmi við IEC 60502, með lágmarksfasa - til - áfanga og jörðu fjarlægð 300mm. Krossinn - hluti svæði stjórnunarleiðara ættu að vera meiri en eða jafnt og 1,5mm², og rafmagnsstrengir ættu að nota kopar - Core Cross - tengt pólýetýlen einangrun (YJV gerð). 20% framlegð ætti að vera frátekin fyrir núverandi burðargetu. Allar raflögn skautanna verða að vera tin - plated og toggildi verða að vera í samræmi við tæknilega handbók framleiðanda búnaðarins.

 

Eftir uppsetningu ætti að framkvæma 72 - klukkustund fullan - álagsprófun, eftirlit með lykilstærðum eins og titringi (minna en eða jafnt og 4,5mm/s) og hitastigshækkun (minna en eða jafnt og 65k). Koma skal á fullkomið skjalakerfi sem inniheldur uppsetningargögn og prófgögn til að skapa áreiðanlegan grunn fyrir síðari viðhald. Ströng útfærsla staðla er nauðsynleg fyrir langtíma og stöðugan rekstur hlífðar rafalls.